bhcchu 2010-12-11 18:18:39 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 614查看 4回答
内外墙问题
我先画的钢筋,然后倒入图形中,在钢筋中剪力墙暗柱这些构件不分内外墙,那么倒入图形中要分开内外墙吗?分开的话不是很麻烦??有什么好办法?另外钢筋中标高是-0.11,图形是+-0,我是按照钢筋层高倒入的,在图形里需要另外改标高吗?谢谢!问题补充:如果改首层为0,那么底下的标高就不对了啊?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图形中要分开内外墙的。如果从钢筋软件导图时,软件会自动识别内外墙的,一般不用再调整的,注意钢筋导入算量软件时,各种暗柱是不需要导入图形的(因暗柱为剪力墙的加强部分,套剪力墙相关子目)但暗柱的位置无论在钢筋软件还是在算量软件里都应该画上剪力墙的。 另外钢筋中标高是-0.11,图形是+-0,我是按照钢筋层高倒入的,在图形里需要修改首层地面标高为±0.00。注意在钢筋软件里,地下楼层或基础层(没有地下室时)应该较建筑标层高低0.11,导入图形后修改首层地面标高为±0.00,然后将地下楼层或基础层(没有地下室时)应该较建筑标层高加0.11后与建筑标高就吻合了。
2010-12-12 09:10:40
-
图形中要分开内外墙。分开的话,麻烦也的分。因为套的定额子目不一样的。另外钢筋中标高是-0.11,图形是+-0,我是按照钢筋层高倒入的,在图形里需要修改首层地面标高为±0.00。 首层地面标高为±0.00。正常的都是的。难道你的图纸会两样?
2010-12-11 18:24:33
-
在定义图形标高时,要注意工程设置填写工程信息时,正确填写室内外地坪高差。
2010-12-11 18:48:03
-
分内外墙也不麻烦啊 这就要看你怎么快速选择构件了 F3按名称选择 然后修改属性 也不麻烦的 内外墙标识会影响很多量的 一定要改 比如外墙抹灰 外墙脚手 可以不改 因为层高是不变的 变化只是绝对标高 而软件已经将标高放开了
2010-12-11 18:47:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看