• 梁上部钢筋超过8m是否计算搭接

    关于这个问题,其实我一直是认为应该计算的,因为现在钢筋定尺在6m\\9m\\12m,所以计算搭接无可厚非,但今天我偶然在筑龙一个(关于建筑定额钢筋工程量计算规则疑问的解释-定额|解释)上看到 "因为建筑定额中钢筋计算规则第2条的理解,现在又大部分造价员计算梁钢筋时搭接范围长度时,无论设计是否已具体说明,都是按照建筑定额中钢筋计算规则第2条中的‘当单个构件的单根钢筋设计长度大于8m时,按8m长一个搭接长度计算’属于误解。 " 所以我很困惑,这个解释权威么??有没有哪位大大能给个权威点的解释(最好有正规出处),谢谢了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额上册第四章工程量计算规则6、、编制施工预算时,通长构件内的通长钢筋计算办法:施工图中注明者按施工图规定计算,并入钢筋用量;施工图中未注明者,按每7m增加一个搭接计算;不论采用何种搭接方式,一律按施工验收规范(或设计要求)的绑扎搭接长度系数计算后并入钢筋净用量,不再另增加焊接费用

    2010-12-12 14:26:47 

  • 定额是反映出一个社会平均水平,在一个工程上一般是以你的施工技术为准,只是现在好多是在做预算时,还没有这个施工技术,所以以定额为准。

    2010-12-12 11:25:59 

  • 有些地区的定额是有规定的,实行工程量清单后,钢筋的搭接属于措施钢筋,是由施工组织设计确定的

    2010-12-12 13:12:01 