• 框架梁与暗柱、剪力墙的支座设置问题。

    看下图所示,KL39(2B)的钢筋再3个以剪力墙、墙柱组成的支座情况下该如何走呢?KL39的钢筋在中间2跨中的钢筋遇到墙柱与剪力墙时还是将上下通筋拉通过去吗?不是只要达到锚固就可以了吗?

    拉通

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    KL39(2B)的钢筋再3个以剪力墙、墙柱组成的支座情况下,画到支座中心。KL39的钢筋在中间2跨中的钢筋遇到墙柱与剪力墙时不必将上下通筋拉通过去,只要达到锚固就可以了。

    2010-12-12 17:36:24 

  • 该梁是以剪力墙为支座的。梁钢筋的布置或计算方法是按“计算设置”里的规则进行的,与支座的材质、宽度、高度无关。就是说,以柱为支座,钢筋怎么走,那么在这里也是怎么走的。 通常上部钢筋全长通过,原位标注的下部钢筋遇支座断开。只有下部钢筋才在剪力墙处有锚固。

    2010-12-12 18:07:46 

  • 上部筋肯定为通常、下部筋有原位标注就只在支座内锚固!

    2010-12-12 18:19:45 