as11299211 2010-12-13 00:00:38 | 广东省 其他专业 | 1295查看 5回答
外墙综合脚手架定额中人工、钢管消耗量怎么调整?如搭设的综合脚手架双排改为5排竖管。
外墙综合脚手架定额中人工、钢管消耗量怎么调整?如搭设的综合脚手架双排改为5排竖管。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳脚手架,不允许调整的。 如果一定要调整,需要与甲方商量好了,签证,再调整,免得审计时背割掉。 在该项定额子目中的“人工、钢管”消耗量中直接修改。
2010-12-13 06:42:36
-
外墙脚手架的消耗量是综合考虑的,一般情况下,是不能修改的,不管你外面搭了多少排,都是按照计算规则,长度乘以高度;但是如果很复杂,已经超出了定额的消耗量,可以和甲方协商,然后再定一个综合单价。
2010-12-13 07:37:29
-
外墙综合脚手架定额中人工、钢管消耗量怎么调整?如搭设的综合脚手架双排改为5排竖管。 一是直接在该项定额子目中的“人工、钢管”消耗量中直接修改,二是可以编制补充定额子目使用。
2010-12-13 06:06:02
-
外墙综合脚手架定额中人工、钢管消耗量怎么调整?如搭设的综合脚手架双排改为5排竖管。签证最好。
2010-12-13 08:32:42
-
消耗量一般不调整
2010-12-13 09:02:14