q349822831 2010-12-13 09:35:48 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 594查看 10回答
剪力墙的问题
图纸中描述LL1为200*400 C8@100(2) 2c20:2c20 然后我打开定义剪力墙的时候是 水平分布筋 垂直分布筋 拉筋 应该分别设置为描述中的哪类钢筋。我搞不明白了。。哪位老师给告诉下。。问题补充:不是,我刚才去试了下。图纸上写的是基地到52.150剪力墙的平法施工。我在连梁里设置了。可是画不上去是怎么回事哦?整体是剪力墙结构。高层
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳为什么要打开定义剪力墙,应该在梁中定义的
2010-12-13 09:40:06
-
在梁里面定义构件
2010-12-13 09:42:09
-
图纸中描述LL1为200*400 C8@100(2) 2c20:2c20 为连梁配筋,在门窗洞构件下面点连梁,再点定义菜单,进入定义构件界面按设计输入相关参数,按设计的平面位置画图即可,不是在剪力墙中定义的。如楼上“弯弯的月亮”的图示
2010-12-13 10:21:17
-
你说的配筋不是剪力墙的配筋是连梁的配筋吧
2010-12-13 09:40:28
-
你好:连梁的定义不是在剪力墙中,是在门窗洞口里定义的。
2010-12-13 09:40:56
-
这是连梁,应当在【门窗洞】下的连梁中定义布置。
2010-12-13 09:46:05
-
图纸中描述LL1为200*400 C8@100(2) 2c20:2c20 然后我打开定义剪力墙的时候是 水平分布筋 垂直分布筋 拉筋 应该分别设置为描述中的哪类钢筋。我搞不明白了。。哪位老师给告诉下。。 回复:这个梁是洞口上面的梁,要在门窗洞口处设置,先设置洞口在设置连梁
2010-12-14 10:52:52
-
应该用门窗洞下面的连梁构件建,施工图里连梁就是在剪力墙图里画的,你要在连梁界面画连梁啊
2010-12-14 11:00:36
-
这个明明是连梁啊,箍筋和上部通长筋下部通长筋都有了,你直接定义为连梁就可以了
2010-12-14 11:17:36
-
图纸中描述LL1为200*400 C8@100(2) 2c20:2c20 ,,这是连梁的描述,不能定义在剪力墙内,
2010-12-14 11:26:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看