• 请问这个参数化暗柱怎么定义?

    刚学习定义暗柱,请帮我看看以下问题 一、这个柱子画错了(跟图纸不符) 但我不知道该怎么绘制(麻烦说下我数据哪里填错了) 二、画红圈部分是什么构件? 是不是6根直径为14的三级钢的意思 那它的数据应该填在哪里? 三、集中标注里的B12@100就是箍筋1、2 拉筋1、2对吗,那红圈的数据有何作用

    集中标注

    三级钢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在截面编辑中绘制处理,画红圈的是沿墙肢长度扣除墙厚等长度后的尺寸。

    2010-12-13 10:42:37 

  • 柱子截面绘制是可以的,钢筋信息可以按编辑钢筋布置; 画红圈部分的钢筋是在墙体端头的钢筋。

    2010-12-13 10:42:54 

  • 建议你选择截面编辑,直接按图所示画上去

    2010-12-13 10:43:08 

  • 你好:你的钢筋信息填写不对,没有把6C14输入上去。还有拉筋信息没有输入,其他箍筋里也应该有一个箍筋。 拉筋2里可以看出有3个拉筋。650/5+25=155。190是减了保护层30*2

    答疑解惑

    2010-12-13 11:21:26 