• 用钢筋算量软件算梁内钢筋时,总是出现拉筋,但是图中没有,是怎么回事啊?

    图纸中标注 1000*450 ∮12-150(6) 6 ∮20;6 ∮22 G4∮20 是不是必须有拉筋啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸中标注 1000*450 ∮12-150(6) 6 ∮20;6 ∮22 G4∮20 是不是必须有拉筋啊?在03G101中规定当梁高大于450时(梁底到板下高)。应该加侧面筋,有侧面筋就有拉筋。设计单位设计有的也得加。你这个梁有构造筋4根20的所以得加。

    2010-12-13 11:50:21 

  • 有侧面构造钢筋(及G4B14)时,软件就按两排,间距按非加密区计算,也是必须要设置和计算的。

    2010-12-13 11:47:18 

  • 其中的G4∮20(侧面构造钢筋)应按构造要求设置与箍筋直径相同、间距是箍筋两倍的两排拉筋(每排对应两根侧面构造钢筋)。