• 钢筋软件使用

    1、墙与柱:我一般是先画墙,后画柱,画好柱后,有部分墙体伸到柱内,这样是否会影响结果的正确?在钢筋三维显示中,我看墙的钢筋似乎是按照我画的位置再锚固的。 2、端柱与暗柱的区分是什么?什么情况下画暗柱,什么情况下按照端柱?墙身中部的突出墙面的柱按照何种画? 3、墙体的钢筋,内外侧的钢筋不同,如何标识? 4、T型参数化柱子中,譬如说,拉筋1在参数图中标示的,在柱中部伸出较长的拉筋,是否要在其他拉筋中计算? 谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    楼主说的是剪力墙吧。 1、通常是先框柱后剪力墙,再画与剪力墙有关的暗柱、然后画梁,包括暗梁之类的梁。 虽然画的顺序不会影响计算结果。 2、暗柱在剪力墙中,端柱在剪力墙端无框架柱时设置。墙身中部突出墙面的柱应该是框柱,如果的确是框柱,设计图常用KZxx为其名称(暗柱-AZ、端柱-DZ),以示区别。但这几种柱在画法上是没有区别的。区别在于属性。 3、剪力墙两侧钢筋不同时,一般会加以说明,或在墙身两侧用不同的钢筋信息标记。输入钢筋信息时,用“+”号区别。如:(1)C25@200+(1)C20@200 ,即外排C25,内排C20. 4、只要柱名称相同,钢筋信息都是一样的。拉筋也不例外。但筋的长度却是私有属性,即柱中各种钢筋的长度,受该柱的长、宽、高及保护层厚影响。对于拉筋来说,只要柱在其长度方向上的宽度不变、砼标号也不变,那么该拉筋的长度是不会变的。其他拉筋是其它拉筋,各是各的。

    2010-12-13 19:06:52 

  • 1:先画柱或墙是没有关系的。 2:突出墙面的柱可以用端柱来定义。 3:墙钢筋内外不一样时:(1)C16@150+(1)C14@200 4:如果有超出暗柱范围的拉筋可以在单构件里面输入。