快乐天使-安装 2010-12-13 18:53:40 | 河北省 其他专业 | 1759查看 2回答
喷淋工程问题
1.设计说明中有增补喷头和备用喷头一项,预算是否计入? 2.喷淋管地下室接喷淋头垂直支管高度应为多少? 3.喷淋管道需要计算哪些具体项目?如何套定额? 4.喷淋工程预算要注意哪些问题?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.设计说明中有增补喷头和备用喷头一项,预算是否计入?答:增补喷头应该计取安装费、主材费;备用喷头应该只计取主材费。 2.喷淋管地下室接喷淋头垂直支管高度应为多少?答:设计有吊顶,长度为主管道至吊顶的高度;设计无吊顶长度一般为300~500mm。 3.喷淋管道需要计算哪些具体项目?如何套定额?答:套用安装工程定额中的“消防及安全范围设备安装工程”分册中的“水灭火系统安装”章节区别螺纹连接、法兰连接、沟槽式管件连接,套用管道安装相关定额子目。 4.喷淋工程预算要注意哪些问题?答:如果是法兰连接,法兰主材另计;如果是沟槽式管件连接,沟槽式管件另计。喷头、水流指示仪、湿式报警装置减压孔板单独套用相关定额子目。
2010-12-14 05:05:54
-
1.设计说明中有增补喷头和备用喷头一项,预算是否计入? 应该计入的; 2.喷淋管地下室接喷淋头垂直支管高度应为多少? 喷淋管地下室接喷淋头垂直支管高度应该按照设计要求确定; 3.喷淋管道需要计算哪些具体项目?如何套定额? 喷淋管道需要计算管道的安装工程量和喷头安装,阀门安装等工程量; 4.喷淋工程预算要注意哪些问题? 喷淋工程预算应该按照消防水灭火管道系统的定额项;
2010-12-13 19:31:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看