• 集水坑问题

    底板厚1000,集水坑深1200~1600,集水坑顶标高设置成基础顶标高(好像只有集水坑顶标高可以设置),可是布置时软件提醒超出父筏板基础范围,那该怎么布置呢

    问题补充:我按照各位的回答操作,可是还是不能布置上,一般集水坑都是超过底板底部标高的,是不是广联达就是不能布置集水坑,看来只能是手算了,郁闷。。。。不过还是要谢谢各位同行的回答,谢谢!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 集水坑 坑深超过了了筏板厚度,所以提示超出界限

    2010-12-21 08:56:45 

  • 超出部分用其他构件处理,比如梁等。

    2010-12-14 09:28:10 

  • 你集水坑顶标高设置不对,集水坑顶标高不能高于基础顶标高。

    手算

    2010-12-14 09:44:01 

  • 你所画的集水坑要布置在筏板基础范围内的,否则肯定提示超出界限的,你查下你不知的筏板基础,使要布置的集水井在筏板基础范围内即可

    2010-12-14 09:37:48 

  • 估计是你设置的集水坑参数有问题,再查看一下吧,可以设置上的。

    2010-12-14 10:01:31 

  • 支持“海”的回答

    2010-12-14 10:06:12 

  • 集水坑顶标高设置成基础顶标高是不行的,你要减掉你的深度。不然就和筏板齐平了,肯定不准的。还有就是你是否布置了2个筏板,导致集水坑找不到依附哪块

    2010-12-14 10:06:44 

  • 集水坑坑板顶标高不能设置成基础顶标高,如果集水坑深1.2米时,筏板基础后1000,集水坑坑板顶标高应该设置为“基础底标高-0.2”;如果集水坑深1.6米时,筏板基础后1000,集水坑坑板顶标高应该设置为“基础底标高-0.6”才正确,修改一下坑板顶标高画图布置就不会出现你讲的问题了。

    2010-12-14 12:45:00 

  • 要设置成坑板顶标高=基础顶标高-(基础顶到坑底板顶标高之间的距离) 比如基础顶标高-1.2等等