• 构造柱的设置

    图纸说明:构造柱尺寸b*b,墙长大于等于6米时墙中部、建筑物四角、墙上开大洞边两侧(2100)及隔墙相交处、悬臂墙边均设构造柱。 问: 1、墙长大于等于6米,是指填充墙还是承重墙; 2、隔墙的厚度不一样的情况下怎么设置,如200墙和100墙相交处,构造柱尺寸是不是200*100? 3、悬臂墙是不是和悬挑梁的形式一样啊,下面是空的,还没见过。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸说明:构造柱尺寸b*b,墙长大于等于6米时墙中部、建筑物四角、墙上开大洞边两侧(2100)及隔墙相交处、悬臂墙边均设构造柱。 问: 1、墙长大于等于6米,是指填充墙还是承重墙; 2、隔墙的厚度不一样的情况下怎么设置,如200墙和100墙相交处,构造柱尺寸是不是200*100? 3、悬臂墙是不是和悬挑梁的形式一样啊,下面是空的,还没见过。 我的回答: 1、墙长大于等于6米,是指所有的填充墙还是承重墙; 2、隔墙的厚度不一样的情况下,如200墙和100墙相交处,构造柱尺寸是200*200,100的墙上部分软件会自动处理成T字形的,3、悬臂墙是和悬挑梁的形式一样,实际是指同一个名称,下面是空的,即端部到根部都是悬空的。

    2010-12-14 10:29:26 

  • 1、是指填充墙 2、是的 3、是的

    2010-12-14 10:30:37 

  • 你直接在智能布置里面把参数输入就可以了

    2010-12-14 10:27:34 

  • 1、是填充墙 2、是的 3、墙是必须有支撑的,不可能悬空。

    2010-12-14 10:48:16 

  • 1、墙长大于等于6米,如果是框架结构是指填充墙,如果是砖混结构是承重墙及非承重墙; 2、隔墙的厚度不一样的情况下怎么设置,如200墙和100墙相交处,构造柱尺寸应该是不是200*200。 3、悬臂墙可能是设计标注错误,应该是悬臂梁,一般情况结构上是没有悬臂墙的,应该是悬臂梁下。 一般情况200墙和100墙相交处,构造柱尺寸应该按200*200施工。

    2010-12-14 11:24:01 