• 关于水电消防报警系统调试的问题

    一、自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,分别不同点数以“系统”为计量单位计算,其点数按多线制与总线制报警器的点数计算。 二、水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位计算,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。 上面是河北的计算规则 那么请问 1、报警器的点数是指什么?联动控制器的点数指什么? 2、自动报警系统调试根据规则是不是按探头的总和计算啊? 3、水灭火控制系统调试根据规则按控制器的点数,这个点数是喷头还是探测器啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、报警器的点数是指什么?联动控制器的点数指什么? 是报警设置的点数; 2、自动报警系统调试根据规则是不是按探头的总和计算啊? 是按照系统中所有模块的数量计算; 3、水灭火控制系统调试根据规则按控制器的点数,这个点数是喷头还是探测器啊? 也是按照系统中的所有模块的总数计算的; 探测器、手报、隔离器、信号阀、输入、输出模块都算模块,一般情况下一栋楼算一个系统; 两项都需要做调试的;

    2010-12-14 11:57:07 

  • 1、报警器的点数是指什么?联动控制器的点数指什么? 答:是报警器设置的地址的数量,只要占用地址的就需要设置点数。 2、自动报警系统调试根据规则是不是按探头的总和计算啊? 答:是系统中需要设置点位的所有的数量总和。 3、水灭火控制系统调试根据规则按控制器的点数,这个点数是喷头还是探测器啊? 答:只是喷头的

    2010-12-14 12:39:55 

  • 1.报警器和联动控制器的点数指的是探测器的数量。 2.是按报警器的点数总和计算。 3.水灭火控制系统调试的点数指的是联动控制器的点数

    2010-12-14 11:58:05 

  • 1.报警器的点数是指:所安装的报警设备的数量总和(报警设备及联动控制设备) 联动控制器的点数指:联动控制器上所包含了几个回路,每个回路最大可以控制多是个点位 2、自动报警系统调试根据规则是不是按探头的总和计算啊? 答:是按照系统中所有模块的数量计算; 3、水灭火控制系统调试根据规则按控制器的点数,这个点数是喷头还是探测器啊? 答:这个点数是喷头,不是按照系统中的所有模块的总数计算的;

    2010-12-14 14:18:02 