• 圈梁遇门窗洞口处按圈带过梁,门窗洞口处是否还考虑过梁

    圈梁遇门窗洞口处按圈带过梁, 并且圈梁兼过梁且窗宽1.5时,下部纵筋增加1B14, 圈梁兼过梁且窗宽1.8时,下部纵筋增加1B16, 圈梁兼过梁且窗宽2.1时,下部纵筋增加2B14 ,门窗洞口处是否还考虑过梁
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    已经是圈代过梁了,自然不再布置过梁。 增加的钢筋部分,由于圈梁没有分段设置钢筋信息功能,所以增加的钢筋,通常在单构件中输入,其长度=门窗洞口宽+2*入墙长度+2*弯勾;根数按设计图要求输入;构件个数按实际发生的门窗洞口个数输入。

    2010-12-14 16:37:29 

  • 过梁钢筋在单构件输入,算量在表格输入。圈梁画上。计算汇总之后,手调整其扣减。

    2010-12-14 16:36:09 