• 这样是出现什么问题啊?我应该怎样改?

    柱 基础层 直筋长度的计算结果小于0,计算公式为-30。是什么问题啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    布置首层柱子后会好的。 但要注意标高、高度要默认的哟。

    2010-12-14 20:56:50 

  • 检查一下柱子在基础层还是有基础层上的部分位置是不是一样的,错位的话会计算为负数,再检查一下层高

    2010-12-14 19:28:28 

  • 基础柱在首层没有 计算出来就这种结果。把首层的布置上去就不会出现这种问题了。

    2010-12-14 19:31:09 

  • 基础层的计算式为:“层高-本层的露出长度-保护层”出现负值的情况就是伸出长度ln/3过大超过基础层层高,你只需要在工程设置---计算设置--柱/墙柱--第18条修改即可把本层露出长度改为0

    直筋

    2010-12-14 20:02:06 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!