qinhao3524012 2010-12-15 08:53:51 | 黑龙江省 其他专业 | 1496查看 2回答
消防电中调试的问题
消防电中“自动报警系统装置调试 多少点以下”这个多少个点是怎么算的呀?还有水流指示器和防火阀应该套调试的定额还是应该套检查接线的定额?请说的详细一点,多谢了!问题补充:还有烟感探测器接收器应该套什么定额?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防电中“自动报警系统装置调试 多少点以下”这个多少个点是怎么算的呀? 就是报警器点 还有水流指示器和防火阀应该套调试的定额还是应该套检查接线的定额?请说的详细一点,多谢了! 应该是套电气安装的
2010-12-15 09:05:33
-
已采纳1、消防电中“自动报警系统装置调试 多少点以下,要算探头,广播。等的个数。 2、水流指示器有定 额子目,防火阀也有子目,山西是在9册里。 3、烟感探测器套烟感探头子目。 各省的定额是否一样?山西的没有水流指示器接线、和调试,烟感探头接收器的子目。
2010-12-15 09:06:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看