• 板的温度筋的问题

    我的图纸说明中有一句话“板顶为配筋区域加设A6@200钢筋网片,钢筋网片与板支座钢筋搭接长度是300mm。” 我觉得是温度筋,搭接长度在软件中可以修改吗?还有就是是所有的板上都要加设温度筋吗? 在什么情况下加设板的温度筋。 如果一块板有低筋和面筋了,还可以有温度筋吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸说明中有一句话“板顶未配筋区域加设A6@200钢筋网片,钢筋网片与板支座钢筋搭接长度是300mm。” 我觉得是温度筋,搭接长度在软件中可以修改吗?还有就是是所有的板上都要加设温度筋吗? 在什么情况下加设板的温度筋。 如果一块板有低筋和面筋了,还可以有温度筋吗? 我的回答:图纸说明中有一句话“板顶为配筋区域加设A6@200钢筋网片,钢筋网片与板支座钢筋搭接长度是300mm。”是温度筋,搭接长度在软件中是可以在计算设置中可以修改的。按说明的具体要求去加设温度筋的。板顶加设温度筋一般是跨度大于3600mm、考虑温度对板的影响的情况下加设板的温度筋。如果一块板有底筋和面筋了,就不再设温度筋了,面筋完全能够抵抗板的温度变形的。

    2010-12-15 09:10:45 

  • 你好,那个应该就是温度筋,温度筋与负筋的搭接长度可以在计算设置中按设计要求输入,另请再核实下,是顶板还是板顶,一般是顶板(受温差影响大的外露板)要设置温度筋 双层双向配筋的板,不必设置温度筋,即使你画上温度筋,软件也不计算

    2010-12-15 09:15:40 

  • 你好:你的图纸说明很模糊,“板顶为配筋区域加设A6@200钢筋网片,那些属于配筋区域呢?这个要问设计人员; 温度筋的搭接长度可以在工程设置里调一下,软件默认的是150。 温度筋一般设置在板跨较大时没有配通长的面筋,还有就是屋面处没有配面筋时。 如果一块板有低筋和面筋了,就不要配温度筋了。

    面筋

    2010-12-15 09:09:12 

  • 搭接长度在软件中可以修改---在计算设置,搭接设置里修改。不是所有的板上都要加设温度筋---要按照设计图纸。 在什么情况下加设板的温度筋。--当板厚大于100,且受温差影响较大时。 如果一块板有低筋和面筋了,不需要有温度筋了。

    2010-12-15 09:09:51 

  • 可以修改的;没有布置双层双向钢筋的板应加温度筋;板油底筋和面筋时就不再计算温度筋了。

    2010-12-15 09:07:51 

  • 温度筋伸入负筋里长度可以直接修改, 温度筋就是在没有面筋的情况下布置,为了抵抗温度变化造成的应力变化,同时和负筋构成钢筋网

    2010-12-15 10:15:58 

  • 板顶一般指楼层板,单层配筋加负筋的板才配温度筋。

    2010-12-15 12:22:57 

  • 在什么情况下加设板的温度筋。 回答:在外露的屋面、露台等需要根据设计规范增加温度钢筋 如果一块板有低筋和面筋了,还可以有温度筋吗? 回答:如果是双层双项板不需要温度钢筋,反之需要在没有面筋的地方增加温度钢筋,也就是没有负筋的地方增加温度钢筋

    2010-12-15 09:13:25 

  • 1、温度筋与负筋搭接长度在软件中可以修改,定义温度筋时,点属性中的计算设置,在出现的对话框将“温度筋与负筋的搭接长度改为300”点确定即可。如图 2、不是所有的板上都要加设温度筋的,一般屋面板的温度变化较大,不设计双层双向配筋时,就需要配温度筋的,但也有不配温度筋的,主要看设计有没有温度筋的。 如果一块板有低筋和面筋了,就不需要配温度筋了。

    2010-12-15 10:34:34 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题