yuxianglide 2010-12-15 09:29:16 | 山东省 其他专业 | 2035查看 4回答
窗台梁的配筋问题
现在遇到这样的问题,窗台梁,窗台梁是一圈设置,同时作圈梁,截面尺寸200*100,配筋是3C12 ,A8@200,现在想知道3根纵筋是并排的吗,箍筋是单支箍吗?软件应该如何定义?还有遇到外墙伸缩缝,是断开伸缩缝布置过去还是伸缩缝两边的墙也要布置?问题挺多的,麻烦一一解答,谢谢。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
箍筋那个e就直接利用分布筋处理 断开的
2010-12-15 09:31:15
-
3根纵筋是并排的,箍筋是单支箍。用圈梁定义。遇到外墙伸缩缝,不用断开。伸缩缝布置过去。 伸缩缝两边的墙需要布置上圈梁。
2010-12-15 09:31:57
-
现在遇到这样的问题,窗台梁,窗台梁是一圈设置,同时作圈梁,截面尺寸200*100,配筋是3C12 ,A8@200,现在想知道3根纵筋是并排的吗,箍筋是单支箍吗?100厚的应该是单支箍,三根钢筋是并排的,在一排上。 软件应该如何定义?可用压顶来画。导入图形后,按圈梁套定额。 还有遇到外墙伸缩缝,是断开伸缩缝布置过去还是伸缩缝两边的墙也要布置?伸缩缝两边当然要画墙的。垂直于伸缩缝两边墙(或内墙)都要断开的。伸缩缝中间要填保温板的。
2010-12-15 09:49:04
-
1、在遇到这样的问题,窗台梁,窗台梁是一圈设置,同时作圈梁,截面尺寸200*100,配筋是3C12 ,A8@200,现在想知道3根纵筋是并排的吗:3C12是并排的,A8@200相当于板的分布筋,也就是箍筋是单支箍。 2、有遇到外墙伸缩缝,是断开伸缩缝布置过去还是伸缩缝两边的墙也要布置?问题挺多的,麻烦一一解答,谢谢:遇到伸缩缝两断开的, 顶标高为窗底标高
2010-12-15 09:53:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看