• 窗台梁的配筋问题

    现在遇到这样的问题,窗台梁,窗台梁是一圈设置,同时作圈梁,截面尺寸200*100,配筋是3C12 ,A8@200,现在想知道3根纵筋是并排的吗,箍筋是单支箍吗?软件应该如何定义?还有遇到外墙伸缩缝,是断开伸缩缝布置过去还是伸缩缝两边的墙也要布置?问题挺多的,麻烦一一解答,谢谢。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 箍筋那个e就直接利用分布筋处理 断开的

    2010-12-15 09:31:15 

  • 3根纵筋是并排的,箍筋是单支箍。用圈梁定义。遇到外墙伸缩缝,不用断开。伸缩缝布置过去。 伸缩缝两边的墙需要布置上圈梁。

    2010-12-15 09:31:57 

  • 现在遇到这样的问题,窗台梁,窗台梁是一圈设置,同时作圈梁,截面尺寸200*100,配筋是3C12 ,A8@200,现在想知道3根纵筋是并排的吗,箍筋是单支箍吗?100厚的应该是单支箍,三根钢筋是并排的,在一排上。 软件应该如何定义?可用压顶来画。导入图形后,按圈梁套定额。 还有遇到外墙伸缩缝,是断开伸缩缝布置过去还是伸缩缝两边的墙也要布置?伸缩缝两边当然要画墙的。垂直于伸缩缝两边墙(或内墙)都要断开的。伸缩缝中间要填保温板的。

    2010-12-15 09:49:04 

  • 1、在遇到这样的问题,窗台梁,窗台梁是一圈设置,同时作圈梁,截面尺寸200*100,配筋是3C12 ,A8@200,现在想知道3根纵筋是并排的吗:3C12是并排的,A8@200相当于板的分布筋,也就是箍筋是单支箍。 2、有遇到外墙伸缩缝,是断开伸缩缝布置过去还是伸缩缝两边的墙也要布置?问题挺多的,麻烦一一解答,谢谢:遇到伸缩缝两断开的, 顶标高为窗底标高

    单支箍

    2010-12-15 09:53:51 