yt282744827 2010-12-15 12:32:08 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 866查看 4回答
基础顶部柱子箍筋算法
如图所示,基础顶部柱子的箍筋应该是加密的,但是我计算完成后基础层只有2根外箍,而一层箍筋根数是正确的。就是基础顶到0.00处箍筋的加密根数没算,不知道什么原因?是不是在计算设置中(柱子在基础插筋锚固区的箍筋数量)里边2改为实际的根数? 谢谢各位专家指教!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是在计算设置中(柱子在基础插筋锚固区的箍筋数量)里边2改为实际的根数的。
2010-12-15 12:40:01
-
柱子进入筏板部分的箍筋一般默认2根,出筏板部分柱子可以在工程设置中进行设置。
2010-12-15 13:30:40
-
基础顶部柱子的箍筋应该是加密的,但是 基础顶到0.00处箍筋是不加密的;基础顶到一层梁按照一个高度计算的;
2010-12-15 12:43:52
-
在软件里面柱子在基础里面的箍筋计算是依据平法里面设置的,只算两根,在柱子属性里面可以设置柱子上下加密的范围
2010-12-17 11:19:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看