• 钢筋算量2009

    钢筋算量2009中,在绘制板受力筋时,合法性检查后弹出“受力筋必须布置在板或筏板基础的内部”对话框,可能是什么原因造成的?如可修改?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可能是多板布置钢筋的板块之间有缝隙造成的。

    2010-12-15 13:34:36 

  • 可能是板没有封闭。放大节点,检查,使其封闭; 或者,画线布置板受力筋。 钢筋导入图形,板可以删除,重新画。

    2010-12-15 13:36:34 

  • 钢筋算量2009中,在绘制板受力筋时,合法性检查后弹出“受力筋必须布置在板或筏板基础的内部”对话框,可能是什么原因造成的?如可修改? 回复:把钢筋删掉,重新布置钢筋

    2010-12-15 13:42:57 