BòYǜ 2010-12-15 14:04:32 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1394查看 1回答
箍筋加密的计算
Ceil(2.3*48*12/min(5*12,100))+Ceil(1455/150)+1 谁能帮我分析下箍筋的计算公式,这个是广联达的箍筋根数计算公式? 1、暗柱,层高2.83m,主筋12,箍筋间距150,:Ceil(2.3*48*12/min(5*12,100))+Ceil(1455/150)+1。2.3*48*12这个数是怎么来的? 2、构造柱,主筋12,箍筋间距100/200:Ceil(472/100)+1+Ceil(646/100)+1+Ceil(1262/200)-1。构造柱的上下加密区长度为什么不一样呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、暗柱,层高2.83m,主筋12,箍筋间距150,:Ceil(2.3*48*12/min(5*12,100))+Ceil(1455/150)+1。2.3*48*12这个数是怎么来的? 这个是搭接范围2.3lle,图集03G101-第40页,第2点,搭接范围内按《5d,《100,取小值加密。因为是采用搭接连接。搭接范围在图集42页,2.3lle,所以取小值5*12。2.3*48*12即为2.3lle。 2.构造柱没有这个要求。 2、构造柱,主筋12,箍筋间距100/200:Ceil(472/100)+1+Ceil(646/100)+1+Ceil(1262/200)-1。构造柱的上下加密区长度为什么不一样呢? 长度不一样是判断柱的净高不一样,检查一下楼层的层高,层高减去梁高就是柱的净高,就是计算式上的长度。
2010-12-15 14:52:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看