realfox@126.com 2014-11-13 11:22:32 | 广东省 云翻样 | 524查看 1回答
你好,我想请教一下关于墙体钢筋的问题
您好,陈工! 一、结构说明中说框架柱填充墙的墙体拉筋要(一、二级抗震时才要拉通长,我这个小项目是三级抗震的,是不是就不用通长布置了) 二、另外我想请教一下,墙体遇框架柱与构造柱时拉筋有什么区别吗? 三、结构说明中“当外墙转角、内外墙交接处以及楼梯间墙转角、丁字交叉处无柱时,沿墙高每500设置2?6墙体拉筋,每边入墙长度700(一级、二级抗震等级时,墙体拉筋沿墙体通长设置)做法参见图七。”可是为什么图中那个入墙长度怎么是300?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、你这三级抗震设计没有要求,就不是按通长拉筋设置了。
2、框架柱的构造柱的拉筋是没有区别的。
3、这设计标注的300,是与另外方向的弯折锚固。
2014-11-13 11:32:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看