liliwang1981 2014-11-12 12:51:41 | 四川省 云翻样 | 520查看 3回答
柱在基础内锚固形式
我设置了角筋在基础内弯折,但计算后钢筋三维看到的仍然是全部钢筋都在基础内弯折。什么原因呢?怎么处理?只是角筋伸入基础后弯折,而B边和H 边钢筋仅是伸入基础内而已、这种情况广联达软件怎么处理?谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先柱要用框架柱定义(用一字形参数柱定义不行),截面编辑要点“否”,(否则钢筋显示为全部纵筋)在输入钢筋时不要输入全部纵筋,按角筋、B边中部筋、H边中部筋输入,这样应该就可以了。
2014-11-12 13:24:37
-
我设置了角筋在基础内弯折,但计算后钢筋三维看到的仍然是全部钢筋都在基础内弯折。什么原因呢?怎么处理?只是角筋伸入基础后弯折,而B边和H 边钢筋仅是伸入基础内而已、这种情况广联达软件怎么处理?谢谢!
答:。。。由于你要求,与国家的规范不符,我查看设计规范,施工规范,没有像你的配筋方法相同的说明。现行的要全部弯折的,不是四个角弯。如果你做工程是自己的,广联达软件可以汇总后自己编辑钢筋,锁定构件的。
2014-11-12 14:43:32
-
你可以看看三维和编辑钢筋里的是否一样,
2014-11-12 13:18:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看