俄文 2014-11-11 09:40:05 | 黑龙江省 云翻样 | 1143查看 4回答
师傅你好!!!填充墙墙高超过4M时,在门口上加设系梁
如图 1...设置圈梁在哪设置?图纸没有给出。如圈梁设置在门、窗顶位置,门、窗的标高不同时,该怎么设置? 2...构造柱大于5M在中间设置构造柱,如遇到门窗洞口怎么办? 感谢您的帮助。没有多少分了,见谅。好人好报,再次感谢!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-11-11 10:07:32
-
在填充墙跨度(连续长度)超过5米是在,墙中间加构造柱;墙高超过4米时,在墙中间高度部位增设圈梁
2014-11-11 10:14:01
-
应该说设计说明还是比较明确的。当满足设计条件(砌筑长度8m和长度是层高的倍数时)中间部位设置构造柱(图示信息),没看到砌体高度设计(您截图没选上吧),规范要求砌体高度超过5m应1/2设置圈梁(图示信息)
构造柱遇到门窗洞口时要灵活的处理(设计一般有抱框柱与之代替),圈梁与过梁同标高时(巧合)代替。
2014-11-11 11:35:32
-
这两个情况可以通过自动生成圈梁和自动生成构造柱的功能来处理
2014-11-11 10:04:37