• 剪力墙暗柱模板计算

    1.我将GGJ2009导入到GCL2008中,发现剪力墙与暗柱模板没有相互扣减,而且剪力墙模板没有扣除板模板,检查计算规则发现是对滴,然后我将暗柱的属性改为框架柱后重新计算,发现能够正确扣减。请问这样操作是否可行,为什么改成框架柱就可以扣减呢? 2.在GGJ2009中,剪力墙是不是必须画到暗柱外边?经过自己检查发现,画到暗柱中心和到外边钢筋量没有区别。但是网上很多人说要画到外边,为什么这样说呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、我认为你这种方法是可行的,你自己注明你尽改的框架柱为暗柱就可以了,反正都是一样的算它的砼量。这样算来应该不会错。 2、大家都说要画到柱外边是为了让你的墙封闭,如果你的墙不封闭,那么在算量软件中画建筑面积、平整场地等时就会画不上去的。

    2010-12-17 11:42:13 

  • 1、就照能正确计算的设置处理 2、只要能正确计算就行了。

    2010-12-17 11:31:40 

  • 因为暗柱包含在剪力墙里面,是它的一部分

    2010-12-17 11:45:09 

  • 暗柱你就不要套用定额了或删除暗柱

    2010-12-17 11:30:40 

  • 算量中不必画暗柱,GGJ2009导入到GCL2008中时不必导入。

    2010-12-17 15:13:57 

  • 1.GGJ2009导入到GCL2008中时,因暗柱属于剪力墙的加强构造,套剪力墙定额子目,所以GGJ2009导入到GCL2008中时只导剪力墙即可,暗柱是不需要导入算量软件的,这样计算的模板就不会出现你讲的问题了。 2.在GGJ2009中,剪力墙应该画到暗柱外边,经过自己检查发现,画到暗柱中心和到外边钢筋量没有区别。这样导入算量软件后就不用导入暗柱,只导入剪力墙即可。

    2010-12-17 14:51:42 