快乐天使-安装 2010-12-17 12:29:14 | 河北省 其他专业 | 615查看 4回答
电气相关问题
强电系统图中从AT-SF箱和AT-PF箱出来的接1.消防直控线2.消防联动线3.防火阀的线管是否需要计算?还是算到弱电工程里只算管不算线?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看从AT-SF箱和AT-PF箱出来的接1.消防直控线2.消防联动线3.防火阀的线管在哪套图纸内,如果在弱电工程图纸内就属于弱电工程;如果在强电工程图纸内就属于强电工程。根据你所说的情况应该属于强电工程,强电计算了工程量弱电就不能再计算。
2010-12-17 18:42:27
-
强电系统图中从AT-SF箱和AT-PF箱出来的接1.消防直控线2.消防联动线3.防火阀的线管是需要计算的。
2010-12-17 12:41:28
-
1.消防直控线2.消防联动线3.防火阀的线管是要算到弱电工程里,管及线都要算
2010-12-17 13:30:37
-
只算管不算线
2010-12-17 14:38:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看