• 2009钢筋

    有这么一个工程,X、Y方向都是七跨,正中间的那一跨是空的,没有板,我们称之为中空;有里向外的第二跨也就是紧挨着中空的那一跨是同一个板厚,同一个配筋;有里向外的第三跨到第四跨是同一个板厚,同一个配筋。形象一点说就是三个圈,第一个圈是空的,第二个圈的板厚为150,XY方向同为A10@150,双层双向,第三个圈的板厚为110,XY方向的配筋为A10@180,在板的绘制中,我把同名称板全部合并了,在板筋输入中,同名称的板就输入一回,结果在查看板筋时中空的位置也有了布筋。我不知道我错那了,也不知我这样做有什么不合适。请高手指教。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    同名称的板不要合并,可以按单板布筋或多板布筋。 点--单板---XY方向布置--在弹出的对话框中--选择定义了的板受力筋---点要布筋的板---OK 不论主梁次梁,按轴线点画。

    2010-12-17 15:35:46 

  • 这种板分别画与布置钢筋,不能合并

    2010-12-17 15:32:11 

  • 是的,这种情况是看得出板筋的,但计算结果是没有的。 你可以看看板钢筋的计算结果,中间部分是没有钢筋的。

    2010-12-17 15:33:01 

  • 回型的不能合并,按单块板处理,布置板钢筋时可以用多板布置,不要一个圈全部布置,对角分为两半,这样布置就好了。

    2010-12-17 16:18:33 