    消火栓管道安装工程属于给排水安装工程,不属于工业管道安装工程;消火栓管道中的法兰阀门只能套用第八册给排水、采暖、燃气安装工程分册中的法兰阀门安装定额子目。工业管道安装与民用管道安装有严格区别。

    2010-12-18 07:15:59 

  • 应该套第八册中相应的定额子目,规定消火栓管道套第八册,其相应的阀门也应套第八册。

    2010-12-17 21:47:45 

  • 第八册没有就用第六册就可以,两册的阀门安装费基本差不多。

    2010-12-17 22:13:19 

  • 应该套第六册中相应的定额子目~ 套第六册是没错的~~

    2010-12-17 21:27:57 

  • 法兰阀门在消火栓系统中套是第八册.

    2010-12-18 06:31:58 

  • 消火栓管道套第八册,法兰阀门套第六册。