toxinlee 2010-12-17 22:26:10 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 1836查看 1回答
柱子直筋长度计算结果小于0是怎么回事
汇总计算后,显示柱子直筋长度计算结果小于0。一层中的个别柱子,请专家帮忙指导。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这种计算错误一般出现在上下柱层钢筋直径发生变化时。 比如中间层。上层柱纵筋直径大于当前层柱直径时,上层柱直筋向下绑扎Max(Hn/6,Hc,500)。这样当前层就有两个连接处,该层直筋长度=柱净高(层高-节点高)-下层露出长度Max(Hn/6,Hc,500)-节点高-非连接区Max(Hn/6,Hc,500)。这样直筋长度的计算结果小于就不足为奇了。 解决方法就是减少一个连接。比如,减少下层露出长度,你选中下层和当前层同位置的柱子,点右键,选择<属性编辑器>,展开<其他属性>,修改计算设置中第10项-柱露出长度修改为0。重新汇总即可。 你好,查看与柱相交梁的原位标注和集中标注的标高与截面信息,如果梁标高很低这样会压低柱高度,造成软件计算时柱上下加密区之和大于层高,柱直筋长度成为负值无法计算 但原理是一样的,也可以用同样方法试一下。修改外露的长度。
2010-12-17 22:28:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看