• 2009钢筋问题

    2009中,为什么当暗柱的长度与剪力墙长度相等时,剪力墙的水平钢筋也没有计算呢?还有个问题是连梁的侧面附加筋,在什么情况下为洞口长度加锚固,在什么情况下为洞口加两边暗柱的长度再锚固?(连梁两端都是暗柱)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、暗柱与剪力墙一样长,实际就是小墙肢或短肢剪力墙了,此时不存在墙身。软件中布画墙身是计算需要,也不是非画不可。 2、连梁侧面筋有三种情况,第一,当时合计未注明连梁侧面纵筋信息时,按剪力墙水平钢筋连续通过计算;第二,当设计单独设计连梁侧面纵筋时,应按照锚固Lae(La)且大于600计算;第三,洞口端部单独设置的连梁侧面纵筋,在剪力墙边缘构件内的锚固应与剪力墙水平分布筋相同。

    2010-12-22 09:05:47 

  • 暗柱、连梁的侧面筋均计算在墙里面了,可以在编辑钢筋中查看

    2010-12-18 16:17:34 

  • 辅助线怎么无法显示

    2010-12-18 17:19:56 