• 板的受力筋的问题

    该板1为 B:X&Y A10@180 T:X&Y A10@200 另有板为 B:X A10@175 Y A10@200 一、在定义受力筋时有个“类别”,定义A10@200时,类别选了底筋,并以A10@200为名称。 但板1的A10@200也为面筋。想请问,用不用分开两次定义(一个是底筋 一个是面筋)? 还是统一以底筋定义并以名称为A10@200,然后按XY向布置即可? 二、下面两个图画圈部分的板,该怎么布置 LB4 \\LB6都向上偏移与梁相交就可以了吗? 而电梯井上方的楼板是不是用LB4呢

    梯井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、在定义受力筋时有个“类别”,定义A10@200时,类别选了底筋,并以A10@200为名称。 但板1的A10@200也为面筋。用分开两次定义(一个是底筋 一个是面筋)。 二、下面两个图画圈部分的板,该怎么布置 LB4 \\LB6都向上偏移与梁相交就可以了。而电梯井上方不要楼板,最顶上要有楼板。用LB4还是LB3,看图纸标注。 如果遇到双网双向钢筋 底筋面筋同为A10@200 ,在按单板XY方向布置时,再选择【双网双向】,只可以填入一个“钢筋信息”。

    2010-12-19 15:12:08 

  • 是要分开定义的,定义时要定义好底筋和面筋的选择,这样在布置受力筋的时候就有了

    2010-12-19 15:30:32 