• 合法性检查错误一大堆,楼层复制也老是错误。

    在用GCL2008经行合法性检查时,错误一大堆,什么GZ-2-1不能与构造柱重叠布置啊,GZ-3-1不能与构造柱重叠布置啊,KZ-2-3不能与柱重叠布置啊,满篇错误,怎么修改啊? 是什么地方出了毛病啊? 还有就是在楼层复制&构件复制的时候 新建构件,名称+n 不新建构件,覆盖目标层同名构件属性 只复制图元,保留目标层同名构件属性 是什么意思啊? 我也是模模糊糊理解的,请大侠 说通俗一些 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该是你的标高设置不对,你可以选择出错的构件,看看他的标高上下是不是存在问题,一个一个地看看就知道了。 新建构件,名称+n 就是复制下层构件的时候,上面的构件都重新建立构件并命名,上下层不重名。 不新建构件,覆盖目标层同名构件属性 如果本层有同名的构件,则直接覆盖它的属性,即与下层完全一样 只复制图元,保留目标层同名构件属性 这是在本层建立了构件,只是需要复制构件但不需要它的属性的情况。主要用在使用柱表等建立了全楼的柱构件之后,只需要在一层绘制上柱图元,其他层直接复制柱图元,柱构件信息按柱表中的信息

    2010-12-20 13:47:10 

  • 复制是问题最多。。。。构件的标高最好不要输入具体的数字,以免复制时出错

    2010-12-24 08:45:25 

  • 双击错误构件,一一修改,一般选择不新建构件,覆盖目标层同名构件属性

    2010-12-20 13:45:46 

  • 可能是已经画了构件;也可能是标高有了问题。 新建构件,名称+n---复制新建构件,就会名称上加n,如:原来是KZ1,复制以后变成KZ1-1 不新建构件,覆盖目标层同名构件属性---原来有构件,复制过去的构件覆盖原来构件的属性。 只复制图元,保留目标层同名构件属性---原来已经定义了构件,但是没画上,复制过去,保留原来定义的属性。

    2010-12-20 14:07:32 

  • 柱子重叠时一般情况下都是在标高上有重叠,选中柱子修改一下底标高和顶标高就可以了。 进行层间复制时,如果目标层没有相同构件名称的,可以直接覆盖就可以了。

    2010-12-20 14:15:55 

  • 这种情况删除重新画

    2010-12-20 14:33:17 