• 主次梁相交时的附加箍筋如何设置

    说明中说,有次梁相交的主梁顺相交处次梁两侧各附加五道主梁箍筋,间距50MM,请问在软件中如何设置才不会重复计算?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 原位标注中,在对应跨的次梁加筋位置输入10就可以了,不会重复计算

    2010-12-20 16:16:01 

  • 你点该主梁原位标注,在最右边有个次梁宽度、次梁加筋,在次梁宽度里输入与该主梁相交次梁宽度,次梁加筋里输入箍筋个数,比如附加五道,就是10 如果该主梁跨有多个次梁就是200/300/500, 10/10/10 见附图 输入10/10,这样格式才是对的。

    重复计算

    2010-12-20 16:17:00 

  • 原位标注时,输入次梁宽度,然后输入次梁加筋就行了。如:5c20

    2010-12-20 16:15:28 

  • 原位标注时,次梁加筋就是梁附加箍筋

    2010-12-20 16:07:15 

  • 软件下方,原位标注,次梁加筋即是!

    2010-12-20 16:12:34 

  • 在软件中如何设置才不会重复计算? 软件中已考虑这部分的加筋,次梁加筋就是附加箍筋

    2010-12-20 16:15:04 