• 图中这句话是什么意思?(03G101-1第51页)

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 连梁有侧面纵筋时 配筋同剪力墙水平筋 恩分开计算的 一般住宅连梁的位置都出现在电梯间 暗梁的话一般都出现在挡土墙上 不存在暗梁遇洞口变连梁的说法 连梁有没侧面筋要跟据你的设计图来 一般情况下是没有侧面筋的 图纸上没侧面筋的话 就不用计算连梁部分的侧面筋还是算剪力墙部分的 反之有侧面筋且配筋信息与剪力墙水平筋不一致时 配筋还是要按剪力墙水平筋配

    2010-12-20 22:14:40 

  • 在LL侧面按剪力墙水平筋正常计算,LL只需设置底面筋和箍筋。

    2010-12-20 23:17:24 

  • LL梁就是暗梁,侧面筋即腰筋,该梁的侧面筋应同剪力墙水平筋间距布置 剪力墙内的为AL,通过门窗洞口的为LL 只要整墙布置了墙板LL不用计算侧面筋,如果布置墙板时在该段断了,梁侧面筋应该计算