    我问施工方什么时候存在这个接地跨接线,他讲是扁钢接地极时,要用这个跨接线与圈梁相连,请问套了扁钢接地极还需要套接地跨接线吗?二者是否重复啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。接地跨接线适用于:1、避雷针和引下线连接;2、避雷网和引下线连接;3、易燃气体管法兰之间的连接;4、接地线和金属体的连接;5、焊接接地螺栓等。 扁钢接地极与圈梁钢筋相连,一般按扁钢接地线(长度)计算,不应按接地跨接线计算。

    2010-12-21 09:25:23 

  • 不重复,圈梁与的门、窗、玻璃幕墙钢架相连;卫生间等电位箱与管道连接这都是接地跨接线

    2010-12-21 10:41:48 

  • 不重复,与圈梁相连的接地跨接线一般用镀锌圆钢,可以套相应子目

    2010-12-21 09:26:24 

  • 是重复了,哪是接地母线,接地跨接线是在基础的时候,基础接地体采用二根主筋作接地体时,按规范规定每六米需要跨接,梁与梁这间也要跨接,所以它的单位是处

    2010-12-21 09:28:33 

  • 套了扁钢接地极就不用套接地跨接线了,接地跨接线一般不太多用,套项也不常套

    2010-12-21 09:23:59 