• 在线提问1:对刚才

    1:对刚才问题补充,下图为上图的下面部分,像图示的剪力墙垂直加强筋或基础垂直加强筋,因为是单边的,在其它钢筋里输入时间距是不是应该放大一倍?整体看上图和下图,在软件里要怎样设置算出来才算正确?

    其它钢筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用户您好: 1、剪力墙的钢筋左右两侧钢筋不同,输入格式是在墙的属性中的垂直筋中输入:(1)C22@200+(1)C16@100 2、设置楼层的时候,可以在变截面处断开,上方是一层,下方是一层。 3、垂直加强筋在墙属性中的“其他钢筋”里面输入:c22@100,长度输入1400 4、如果在同一层不同标高范围内配筋不一致,那么您就要调整墙属性中的标高,只要标高不重叠就可以在统一位置绘制不同的配筋的墙。 5、变截面上层墙深入下层墙体一个lae,我们可以通过节点设置---墙节点--第8行“垂直筋楼层变截面锚固节点”中进行调整就可以了。 如果有什么不清楚的,请拨打四川的服务电话:028-86770044,让我们的服务工程师帮您处理。 祝您工作愉快!