模板超高计算问题
柱子两侧各为一层9.6m、4.9m层高3层请问楼主柱子模板超高怎计算。柱子之间墙体中间圈梁模板有无超高计算
超高模板计算
请问:梁在超过3.6米高时计算超高模板,是否可以这样理解:梁模板是不变的,增加的是支撑的高度? 例如:300*600的梁,5米长,顶标高为7米 模板=(0.3*2+0.6)*5=6m2 无论梁的顶标高是多少这道梁的模板应该是固定的,只能是支撑的高度增加对吗?如果对,那么增加的支撑应该怎么计算?
柱超高模板计算
柱高7.05m 600*400 模板=(0.6+0.4)*2*7.05=14.1m2 超高模板=(0.6+0.4)*2*(7.05-3.6)=6.9m2 套超高模板定额时,超高面积是按6.9 m2,还是6.9*3m2算(根据08辽宁定额) 谢谢~
模板支撑超高计算
吉林省2006建筑与装饰定额中,A.9模板工程,说明“3现浇混凝土梁、板、柱、墙的模板,除定额另有规定外,均按支撑高度(即设计室外地坪至板底或楼面至板底之间的高度)3.6米编制的,6米以内超过3.6米时,按超过部分工程量套相应定额项目计算。”;计算规则“2现浇混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室外地坪至板底面至板底之间的高度)以3.6米以内为准,若超过3.6米但不足1米时,按1米计算。”。 梁和板的工程超高支撑如何计算。例如梁底标高5.0米,长度24米,超高支撑是否为24*(5-3.6)=33.6平方米?板底标高5.3米,平面积24*12=288m2,板高160mm,超高支撑是否为288m2?
剪力墙模板的超高计算
1、首层剪力墙6.5米.模板的面积是2500平米。超高部分的模板套定额时工程量是总的2500还是只是超高部分的面积。 2、如果是只计算超高部分面积,因为要套三次超高定额。是不是第一次套的时候计算2.9米的超高面积,第二次计算4.6-5.6米的超高面积,第三次套5.6-6.5米的超高