柠檬切片002 2010-12-21 20:28:39 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 3134查看 2回答
在画圈梁时的问题
如图剪力墙和砌体墙都向轴线外偏移,偏移后是这样子,此处有端柱。 一、请问不延伸使两墙相接,就这样画对吗 还是必须连接? 二、圈梁要封闭,在砌体墙上布置后,遇到此处剪力墙不需要圈梁,该圈梁画到这个位置后怎么解决?无法形成封闭的圈 三、第二个图中,在窗台处和窗顶处设置了过梁,但通过门的时候,由于高度不一样出现这种情况。导致圈梁断开和门洞上方没有圈梁。请问要怎么解决呢问题补充:还想请问下,圈梁必须是封闭布置的对吗?如果遇到剪力墙等无法封闭布置 是否可以断开?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、请问不延伸使两墙相接,就这样画对吗 还是必须连接? 回答:不对,尽管量不会影响,但是在计算装饰的时候会提示不闭合,例如地面 二、圈梁要封闭,在砌体墙上布置后,遇到此处剪力墙不需要圈梁,该圈梁画到这个位置后怎么解决? 回答:按图纸设计即可!剪力墙位置不需要圈梁 三、第二个图中,在窗台处和窗顶处设置了过梁,但通过门的时候,由于高度不一样出现这种情况。导致圈梁断开和门洞上方没有圈梁。请问要怎么解决呢 回答:在这里布置上过梁和圈梁就可以的,没关系,在计算规则里面,把圈梁和过梁的扣减关系为过梁扣除圈梁,过梁为现浇的就可以的 嗯,可以的,但是,附加圈梁可以,但是附加构造柱要满足洞口的尺寸大于2.4m
2010-12-21 20:40:20
-
应该连接上.
2010-12-21 20:40:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看