me****@yahoo.com.cn 2010-12-21 21:15:17 | 北京市 土建算量GCL2013 | 3738查看 4回答
楼地面防水设置中最低防水高度问题
工程设置里有一项最低防水高度500,如果卫生间立面防水1800,我在再做里直接选择时, 立面防水高度大于最低防水高度,还是选 立面防水高度低于最低防水高度?这两个怎么理解呢,还有最低防水高度还用调整吗,一般什么时调整
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳工程设置里有一项最低防水高度500,如果卫生间立面防水1800,选择立面防水高度大于最低防水高度(500);设计立面防水高度300,低于最低防水高度(500),立面防水高度用调整,按设计高度调整300。 楼地面中属性编辑框里——是否计算防水——选是(北京地区软件设置立边卷起高度为500mm)——套用定额子目——如果立边卷起高度大于500在表达式选SPFSMJ+LMFSMJ——如果立边卷起高度小于500在表达式选SPFSMJ+LMFSMJSP——绘图——定义立面防水高度——设置所有边或设置多边 ——选择已经绘制楼地面——右键——设置高度数值——确定
2010-12-22 11:55:43
-
我认为你应该算出平均高度后输入
2010-12-21 21:18:05
-
工程设置里有一项最低防水高度500,如果卫生间立面防水1800, 再做里直接选择时, 立面防水高度大于最低防水高度, 卫生间防水高度1800,应该按照实际高度设置的;
2010-12-21 21:23:20
-
立面防水高度大于最低防水高度,就是按照您现在输入的高度计算,如果选择立面防水高度低于最低防水高度,就是按照500计算。所以您选择第一个就行。
2010-12-22 09:02:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看