小张 2010-12-22 02:15:26 | 河南省 其他专业 | 308查看 4回答
下地基旁边楼层横向有地梁延到施工纵向地梁怎么处理
前辈们、你们好! 工地挖基槽到设计标高时、旁边楼房有横向条形梁延到施工楼房纵向条梁、就好像一个“丰”子、、如果在不切除旁边楼条基的情况下 该怎么施工?如果可以、旁边楼房是不是也会承受施工楼的承载力? 请前辈们指点下、、谢谢 急求!!!问题补充:工地是我们自己弄得 没设计院、、图纸都是套的。大约怎么施工。我只想了解处理方法、前辈们 能说的再详细点吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
还是让设计院来处理比较妥当
2010-12-22 06:35:57
-
工地挖基槽到设计标高时、旁边楼房有横向条形梁延到施工楼房纵向条梁、就好像一个“丰”子、、如果在不切除旁边楼条基的情况下 可以在设计人员的帮助下,把新建房屋在基础上做“一条悬臂梁”,使其承受本栋房子的荷载,这样施工是不会使旁边楼房承受施工楼的承载力的。 两栋楼房 地基标高基本相同、 如果不切除的情况下采取适当的措施后是能够施工的。
2010-12-22 06:03:08
-
对于这样的情况应该会同设计单位和监理单位共同制定施工方案措施,施工单位没有权利自行确定如何处理的; 如果工程量不是很大,可以做个跨梁,不压到原来楼房的基础即可;
2010-12-22 06:59:51
-
不切除也可以施工。但,必须报告业主和设计,会同研究方案,搞出处理方案和设计变更。
2010-12-22 07:06:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看