zh****@yahoo.cn 2010-12-22 10:55:12 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1007查看 5回答
为什么 散水按外墙布置 画上去不对列
我现在 用算量 绘制散水 利用智能布置中的 按外墙布置 !但是布置出来的效果 如图 只有这一小部分 ? 为什么咧 怎么才能使整个建筑物沿外墙 布置散水 我有哪里没设置好么? 求助大家!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
从图片上看有的外墙是用内墙布置,内墙用外墙布置,
2010-12-22 11:01:36
-
你所绘制的外墙没有部分属性值为内墙,检查是否最外围的墙体的属性值均均为外墙。
2010-12-22 11:01:49
-
先把沿散水边的外墙画好(没有外墙的也画上,等散水布置好后再删除它),智能布置完散水后再画内墙
2010-12-22 11:18:31
-
那就别按智能布置啊,直接画上,呵呵当然也有可能是你再设置墙体的时候没分内外墙,可以检查一下看看
2010-12-22 10:59:32
-
外墙体没有封闭
2010-12-22 11:00:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看