• 板负筋和跨板受力筋:

    请问:下图中的飘窗板下方那块板的负筋的布置范围是不是左边1800的区域,然后右边1300范围就布置跨板受力筋的呀?还是在1300范围内既要布置负筋,又要布置那个跨板的受力筋呢?为什么?谢谢!

    飘窗板

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你查看一下其它图纸,你这的飘窗板的标高可能会略高于楼层板,那么标注1000的负筋就是布置1800的范围;空调板是与楼层板标高平齐,这样标注1000(另外一侧是空调板的宽度),它布置的位置就是1300的范围了。至于飘窗板的配置钢筋,就要从其它方面的图纸中去查阅了。


    板负筋

    2014-11-09 17:32:08 

  • 下图中的飘窗板下方那块板的负筋的布置范围是不是左边1800的区域,然后右边1300范围就布置跨板受力筋的呀。

    2014-11-09 17:00:57 

  • 估计你图中的飘窗板和空调板及楼层板是在同一标高上,跨板受力筋和负筋的布置范围是左边1800的区域和右边1300区域布筋相同。都有跨板受力筋和负筋。可是没有见到钢筋间距。

    2014-11-09 18:51:40 

  • 这样的飘窗板钢筋设计一定会给定钢筋信息的。空调板设计已经明确为跨板钢筋了;换句话说就是,飘窗板(1800区域)按照设计给定钢筋信息布置,空调板按照设计跨版钢筋布置(1300区域)

    2014-11-10 08:33:12 

  • 不同的板段分开布置吧,可以用画线布置,飘窗板的钢筋可能另有大样图

    2014-11-10 09:07:32 