    柔性、刚性防水套管的套管材料要比实际穿越的管道大2个规格,既敷设安装DN50管道时所采用的套管应该是DN80的钢管。但是,在执行柔性或者刚性防水套管的制作和安装的相关定额子目时,必须按照实际穿越管道的管径规格,在制作的子目中输入主材时按照DN80的单价计算。

    2010-12-22 15:08:11 

  • 恩,是的,要大两个规格。还有就是在逃定额的时候,要知道防水套管的具体是用的什么材料,防止施工方换套管

    2010-12-22 11:52:55 

  • 柔性、刚性防水套管 是比管子大两号的 例如,DN50的管子,实际是使用DN80的管子做套管的;但是套定额时,还是套用DN50套管定额项;

    2010-12-22 11:52:43 

  • 例如,DN50的管子,套定额时,就套用DN50的套管 ,套定额时按管道的实际直径套不需要放大2倍。