• 该砌体加筋怎么画

    图上砌体加筋的形式是这样,伸入墙内200 1,我采用预埋件T-2型,并填入L=900,是否正确 2,右图里有构造柱和框架柱,相隔很近,我采取自动生成吊筋后就出现这种情况,因为那个位置又有L型 又有T型,所以出现几个砌体加筋一起重叠,而且因为设置为900,部分砌体加筋还伸出墙外。 那像该图,是否要删去砌体加筋只留一个? 该删去哪个 或者该怎么改数据 T型位置伸出墙外又该怎么改数据(图纸设计是900长)

    自动生成吊筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 自动生成砌体加筋

    2010-12-22 16:44:58 

  • 图上砌体加筋的形式是这样,伸入墙内200 1,我采用预埋件T-2型,并填入L=900,是正确的。 2,右图里有构造柱和框架柱,相隔很近,采取自动生成吊筋后就出现这种情况,因为那个位置又有L型 又有T型,所以出现几个砌体加筋一起重叠,而且因为设置为900,部分砌体加筋还伸出墙外。可以单个调整一下伸出长度。 那像该图,如果布置不上,就要删去砌体加筋只留一个。

    2010-12-22 16:43:55 

  • 我个人认为构造柱和框架柱各布置一个L型的就可以,这样不重复

    2010-12-22 16:44:22 