qiaojian16 2010-12-22 16:54:27 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1696查看 3回答
筏板基础下翻梁框架柱底标高如何设?
本工程为筏板基础有800厚度的,和600厚度的, 筏板内有基础梁,图纸规定:无论多大的梁,他们的梁上部标高为筏板的上部标高, 其中梁有1600高度的,也有1400高度的,也就是说梁相当于筏板的下翻梁。 但是我在基础层(也就是筏板顶标高以下)画框架柱,按规范框架柱的纵筋得锚固在梁下,但是我从柱子的其他设置里面看到 没有柱底标高为梁底标高,只有层底标高和基础底标高两种,任意一种我的框架柱都不能锚固在梁底 请问专家 该怎么办
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:柱子布置好后,选上柱子底标高相同的柱子,在属性里修改柱子的底标高,就可以了。
2010-12-22 17:55:42
-
框架柱只要是定义的时候和基础相接即可,软件计算的时候会自动把钢筋锚固到基础底部的;
2010-12-22 17:11:40
-
你说的只是图元显示,钢筋计算是计算到基础梁底的 我专门截个图你对照计算式看看就明白了
2010-12-22 17:45:02