cuijiawei 2010-12-22 17:04:43 | 河北省 其他专业 | 792查看 4回答
非抗震梁底部纵筋端支座锚固问题
03G101-1上关于非抗震梁底部纵筋端支座锚固长度为12d,而图集上p33受拉钢筋最小锚固长度不得小于250mm,那么12d是否需要和250mm作比较,取其中较长的?软件中取得是12d.
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳非框架梁下部钢筋在端支座不属于受拉钢筋,而是受压钢筋,构造规定取12d即可,不用套取受拉钢筋的最小锚固长度。
2010-12-23 09:02:51
-
用12d,端支座下部的钢筋不受拉,不能套用03G101-1上的受拉钢筋锚固长度
2010-12-23 22:27:18
-
12d是需要和250mm作比较,取其中较长的;软件中设置不正确的可以修改和调整;
2010-12-22 17:09:38
-
取较长的,手动修改尺寸
2010-12-22 17:23:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看