• 排水管道材质划分

    各位好 有个工程这样形容:高层 排水 室内管道:横支管、卫生器具连接管UPVC管,立管、通气管 螺旋式UPVC降噪排水管;出户管:柔性机制排水铸铁管。 那么出户管如何界定呢?首层排水时,似乎出现了卫生器具连接管UPVC管与柔性机制排水铸铁管连接的情况,可以这样吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 所以排水支管均采用UPVC普通排水管,可以清晰明了的划分和计算。 2. 立管和通气立管,既所有立管均采用UPVC螺旋排水消音管计算就行了。 3. 出户管采用柔性机制排水铸铁管:具体的计算位置和方式,就可以在出墙时进行转换,也可以将所以地下底部部分总管都算为柔性机制铸铁管。可以根据设计并结合实际情况与建设单位共同明确转换部位就可以了。

    2010-12-23 10:30:23 

  • 出了墙就用柔性机制排水铸铁管,室内立管用螺旋消音管,通气管用普通的PVC管就行。出了屋面部分采用机制铸铁管。地下部分一般都采用铸铁管。

    2010-12-23 11:18:37 

  • 出户管:柔性机制排水铸铁管,应该是室内的应该按照UPVC管设置,出墙的管才是柔性机制排水铸铁管; 在出墙的位置换成铸铁管; 你这里的要求是 出户管:柔性机制排水铸铁管

    2010-12-22 20:03:17 