  • 已采纳
    第一,对于板构件,只有组合层阳台、楼梯板的时候,其投影面积才有工程量的。否则对于一般的板,那个是没有量的 第二,2、空调板保温板,两边与墙体接接触,另两边挑出外墙,保温面积为上下面,及另外两边,我设的公式为底面积*2+侧面模板面积,这样有问题吗,但是经过手算核量后,一栋楼总量应该1200m2,可是套做法后才200多平,不知问题出在哪了? 以上构件都是用板定义的,里边有一项属性是否为楼板,我都选的是否,不知是否影响工程量,为什么呢?谢谢 如果选的是否的话,第一个问题的投影面积就会出来工程量。如果是第二个问题,那么工程量就会少,所以计算体积的就设置为是,计算投影的设置为 否就可以了