菜鸟 2010-12-22 20:33:24 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 617查看 3回答
钢筋图形算量问题
我用广联达抽钢筋,画基础层KZ的时候,我从首层复制的,钢筋截面全部相同,但是汇总计算后,基础柱子的钢筋量里没有箍筋,有也是一两个箍筋,我发现箍筋都归到首层去了,有没有谁告诉我到底哪里操作错误了,非常感谢。 柱子的主筋还是在基础,就是箍筋去一层了。问题补充:不是,箍筋是4*4的间距100。但是工程量里没有箍筋或者箍筋的数量是2个。一层本来是28个箍筋,汇总上基础后,首层成了48个箍筋了。不知哪里的问题。请高手解答
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件是这样处理的,基础层只计算两个定位箍筋,基础顶面以上的箍筋在上边的柱内计算。
2010-12-23 10:08:11
-
应该是没有错误的,在基础中一般就是设置两个箍筋即可;
2010-12-22 20:38:07
-
一般基础里面只有两个外箍筋的,如果还有别的问题,要仔细找错误了
2010-12-22 20:36:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看