    垂直钢筋 格式1:【*】【(排数)】<级别><直径><间距> 1、常规格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;输入“*”时表示该排垂直筋在本层锚固计算,未输入“*”时表示该排纵筋连续伸入上层。

    2010-12-23 08:23:51 

  • 1、剪力墙顶部钢筋不贯通的情况应称为“变截面分布筋构造”而不是“锚固”,剪力墙的支座只有基础,其与楼板处的Lae是节点关系里用到了锚固长度,而不是锚固关系。 2、软件中可在下层剪力墙竖向钢筋信息前加*处理,如*(1)B12@200+(1)B12@200,表示两排竖向钢筋中有一排贯通至上层,另有一排不贯通至上层。

    2010-12-23 10:05:52 

  • 剪力墙的垂直筋应该是锚入框架梁或者连梁的;

    2010-12-23 05:18:51 

  • 剪力墙垂直筋可以锚固到梁内 也可以锚固到板内 锚固都是伸到外边距离一个保护层 然后弯折12d 或者是直锚的情况 要大于lae 这是抗震中柱的情况 因为墙柱在原则上 锚固是不分的 但是你也可以参照03G101 第48页 剪力墙竖向钢筋顶部构造 这里有锚固的设置