• 坡屋面钢筋如何画,受力筋及负筋,单板画与图纸不符,多板吧提示不在一个平面,谢谢

    坡屋面钢筋如何画,受力筋及负筋,单板画与图纸不符,多板吧提示不在一个平面 图中本来是一块板(A+B,三角形+梯形),按图纸我把它“分割”然后定义成了斜板,这样就是两块板了A和B板 1、左侧图纸中1#受力筋应该是一根通长受力筋(横跨AB板是一根受力筋),但是在画图中,可以选择“单板”“多板”,单板时---只能先画A然后单板画B这样与图纸不符,这样1#受力筋就是两段了(A板内一段、B板内一段),按道理应该多板,选择AB两板,然后画上1#筋,但是提示为“板不在 一个平面上”这样应该怎么样能合适图纸做法,希望尽量详细,谢谢 2、上层负筋如图4#筋,在这个钢筋的右侧应该是伸出AB板弯折线处300,这样我定义这个负筋的时候,负筋长度怎么样定义,这个负筋是不是应该用跨板受力筋定义呢,谢谢 谢谢你的回答,

    通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:前几天我们投了一个二十几万平米的别墅小区,为这事我专门去过广联达公司,共同研究了一下,目前坡屋面不可用多板布置钢筋,(除了在同一坡度、同一处斜板可以),也就是说软件目前不可以完全计算准确,还是靠调整来达到精确一点。 在软件里负筋的长度你输入多长就是多长的,没有按坡度计算。 你说的这种情况和我们投标的一样。板厚不同、配筋不同、坡在同一斜面上、坡不在同一斜面上。 我们是尽量往高处做,按分割后的小板布置钢筋,负筋长度输入时要加上系数,发现软件算少了,就在编辑钢筋里加上去,我做过钢筋翻样知道那里少了,那里多了。

    2010-12-23 09:01:05 

  • 先多板布置钢筋,然后再分割板、设置斜板。钢筋要在平板上布置,最后所有的都平齐板顶就行了

    2010-12-23 08:42:13 

  • 板厚不一样时也会出现这个提示的。你可以先把它改成一样厚的。布上钢筋,导入2008中再改过来。

    2010-12-23 08:43:28 